Jump to content
HiFi Heimkino Forum
Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen  
van der Ven

Hilfe: Elektronokprobleme?

Recommended Posts

Hallo Forum,

 

ich benötige Tips von gutsortierten Elektrikern oder Elektronikern.

Ich hatte in der Vergangenheit das Problem, das divers HiFi Geräte immer wieder defekt gingen. Ausgangsstufen von CD Playern gingen defekt, Endstufen von Amps gingen in der Endstufe defekt usw. Ein stabiles Klangbild war nicht zu erreichen. Es wanderte von rechts nach links, teilweise hatte man das Gefühl, als ob eine Box gar nicht richtig spielte. Boxentausch von rechts nach links brachte ebenfalls nichts. Neue Geräte brachten auch keine Verbesserung und gingen teilweise wieder defekt. Alle Cs in den Boxen wurden schon zweimal erneuert.

Irgendwann habe ich seitens RWE den Stromkasten prüfen lassen. Alles OK.

Jetzt habe ich die gesamte Hauselektrik prüfen lassen. Das Ergebnis war erschreckend.

Die Elektrik war nicht ordnungsgemäß installiert. Der äußere Schleifenwiederstand betrug über 8 Ohm. Das Haus ist nicht vorschriftsmässig geerdet, der Potentialausgleich war schlicht nicht vorhanden.

 

Bericht:

anbei eine Kurze Zusammenfassung des Fehlers an Ihrer Elektroanlage im Zusammenhang mit dem von Ihnen gewünschten E-Check entdeckt wurde.

 

Ihre Elektroanlage wurde entgegen der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der RWE nicht als TN sondern als TT-System ausgeführt. Im TT-System ist die Schutzerde (auch der Klammerkontakt in der Steckdose) vom Rest der Elektroanlage vollkommen getrennt. Eine verschlechterung des Erderwiderstands an Ihrer Elektroanlage führt dazu:

1.) Ihre Leitungsschutzschalter hätten NIE ausgelöst.

2.) Dadurch hätte es im Fehlerfall zu Kabelbränden kommen können, die dann auch zu Wohnungsbränden hätten werden können.

3.) Ihr vorgeschalteter RCD-Schutzschalter (FI) hätte im Fehlerfall über die hochohmige Erde nicht genügend Fehlerstrom erkennen können, und hätte nicht, oder zu spät ausgelöst.

4.) Zwischen fehlerhaften Elektrogeräten, und metallenen Gebäude- und Rohrleitungen hätten gefährliche Spannungen >50V AC anliegen können, die z.B. beim berühren der Stereoanlage und dem gleichzeitigen Sitzen auf der Heizung!!!

 

Laut TAB des RWE ist die Netzform TN-Netz (TAB Punkt 4.3) und somit ist die Verbindung des PEN-Leiters im HAK (Panzerkasten des RWE) vorgeschrieben. Ebenso dann die vollständige Ausführung des Hauptpotentialausgleichsals Schutzmassnahme zwingen vorgeschrieben. Beides Fehlte an Ihrer Elektroanlage.

 

Die Fehler sind nun behoben.

 

Bericht Ende.

 

Der Verstärker hat Schutzleitererdung, die Gerätemasse ist ebenfalls am Gehäuse aufgelegt.

Der Wandler ist genauso aufgebaut.

Ein Onkyo CD Player, schutzisoliert, dient als Laufwerk und ist koaxial am Wandler angeschlossen. Ebenfalls sind die Analogausgänge des Players am Amp angeschlossen.

Die Masse des Koax Digi Ausgangs sind gleich der Masse der Analogausgänge.

 

Das heißt: Der Schutzleiter steht über die Gerätemasse mit allen Geräten in Verbindung, ebenfalls mit der Masse des Digitalausgangs.

 

Der Wandereffekt ist nach dem Ausbau des Potentialausgleichs nicht behoben.

 

Können Geräte über den fehlerhaften Pot. Ausgleich Schaden genommen haben?

Ist es gut, den CD Player, der überwiegend Laufwerksfunktionen übernimmt, so anzuklemmen?

 

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag

Bitte anmelden um Kommentare abgeben zu können

Nachdem du dich angemeldet hast kannst du Kommentare hinterlassen



Jetzt anmelden
Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen  

×
×
  • Neu erstellen...